Picture of Jochen
Registered 8 years 57 days
Jochen Thursday, 30 November 2017, 11:26 AM
Syslog tracing zeigt nur interne IP an.
Hallo in die Runde,
jede Installation was "neues". Hat einer von euch sowas schon mal gesehen und eine Ahnung wie man es beheben kann. Auf den Seiten Syslog und Tracing steht nur die interne IP der Maschine. Die Seite mit den Optionen bekomme ich überhaupt nicht angezeigt.
War auch schon vor dem Update (Fabrikneu) so und sich hat auch nach einem Update auf die 12r2 sr6 nicht verändert.
Grüße
Jochen
Picture of Gerrit Beuko (innovaphone)
Moderator Registered 13 years 150 days
Gerrit Beuko (innovaphone) Thursday, 30 November 2017, 11:34 AM
Re: Syslog tracing zeigt nur interne IP an.
Hallo Jochen,

läuft eine Security Software auf dem PC? Eventuell stört diese die Kommunikation? Wenn das der Fall ist, bitte für einen Test abschalten.

Gruß Gerrit
Picture of Jochen
Registered 8 years 57 days
Jochen Thursday, 30 November 2017, 02:14 PM
Re: Syslog tracing zeigt nur interne IP an.
Hallo,
Ne, ist mein Rechner. Da funktioniert normalerweise alles. Auch die Debug.xml Seite sieht eher komsich aus. Die IP wird nur bei MS Browsern angezeigt, bei anderen einfach gar nichts. Aber es ist nicht diese laden im Hintergrund wenn er es nicht schafft das Syslog anzuzeigen. Es ist schon die Seite davor mit den Optionen.
Wenn man sich den Quelltext anschaut, sieht man dass schon alles "da" ist. Nur klappt die Ansicht nicht.
Grüße
Jochen
Picture of Gerrit Beuko (innovaphone)
Moderator Registered 13 years 150 days
Gerrit Beuko (innovaphone) Thursday, 30 November 2017, 02:27 PM
Re: Syslog tracing zeigt nur interne IP an.
Selbes Verhalten auch auf einem anderen Rechner?

Gruß Gerrit
Picture of Jochen
Registered 8 years 57 days
Jochen Thursday, 30 November 2017, 02:42 PM
Re: Syslog tracing zeigt nur interne IP an.
Ja, die anderen Innovaphone-Geräte funktioniert ganz normal. Die Konsole vom Edge gibt folgenden Fehler aus:
  1. XML5656: Ungültiges qualifiziertes Zeichen.
    mod_cmd.xml (3,2532)
Dieses Element findet er doof <10.1.0.250 st ja auch richtig XML Elemente dürfen nicht mit Zahlen anfangen. IP in der Config gesucht. Irgendeinen komischen Eintrag für IP0 gesehen.
Bei Eth1 war Subnetzmaske und Gateway nicht eingetragen. Werte eingetragen und nach dem Reset geht wieder alles.
Grüße
Jochen
PS Dort stand nicht config change IP0 RT0 /gateway 10.1.0.250 sondern nur config change IP0 RT0 /10.1.0.250 wie auch immer ich das geschafft habe wink