Picture of Roland
Registered 12 years 345 days
Roland Friday, 11 September 2015, 09:20 AM in response to Sebastian 2187
Re: Unteranlagenbetrieb
Hallo Sebastian,

Du möchtest also sowohl interne als auch Gespräche ins öffentliche Netz in die Hauptanlage routen.
Du musst zwischen diesen beiden Zielen unterscheiden. Bei denn öffentlichen Netz will der Nutzer ja auch bei Wahl der Amtsholziffer '0' einen Wählton erhalten.
Die internen sollen direkt in die Hauptanlage geroutet werden.

Ich würde daher folgendes vorschlagen:

Du lässt das trunk-Objekt mit der '0' so wie es ist und routest damit die externen Gespräche in die Hauptanlage. Damit der Nutzer nicht zweimal die '0' wählen muss, mapst du in der gehenden Router bei CDPNout eine '0' dazu.

Für die internen Nummern erstellst du ein neues Gateway-Objekt und registrierst dort ein GW aus dem Relay. Den "Name" des neu erstellten Gateways (z.B. GW_extern) trägst Du als "route Root-Node External Calls to" unter den PBX->Config->General ein.
Für dieses Gateway erstellst Du dann noch eine Route zu dem BRIs.

So wird jede, in der Innovaphone unbekannte Nummer über dieses Gateway direkt in die Hauptanlage geroutet.
Die externen Rufnummern mit 0-0xxxx beginnend werden über das trunk-Objkekt ebenfalls in die Altanlage geroutet.

Damit den kommenden Gesprächen aus der Hauptanlage oder von Extern keine '0' zu viel davor gesetzt wird, solltest Du die kommenden Calls über das GW routen.

Habe mal die Komponenten dargestellt. Hoffe dass ich kein Gedankenfehler habe: screen.png

← You can define your color theme preference here