Picture of Christian  907
Registered 12 years 26 days
Christian 907 Thursday, 3 December 2015, 12:53 PM
Limitierung von Packetgröße
Hallo,

gibt es bei den innovaphone Geröten eine "limitierun der Packetgröße" im Netzwerk?

Wenn wir einen "Ping" mit der Gräße von 1500 durchfüheren, geht das bei keinem der inno-Geräte.

Ist hier irgend etwas im Netzwerk zu beachten?

Gruß

Christian
Picture of Roland
Registered 12 years 345 days
Roland Thursday, 3 December 2015, 01:53 PM
Re: Limitierung von Packetgröße
Hallo Christian,

du meinst ein <ping -l 1500 > auf ein Inno-Gateway?

Wir bekommen eine Antwort.

LG Roland
Picture of Christian  907
Registered 12 years 26 days
Christian 907 Thursday, 3 December 2015, 02:01 PM
Re: Limitierung von Packetgröße
hallo Roland,
Richtig, ich meine einen <ping -l 1500 >.

Gruß


Christian
Picture of Roland
Registered 12 years 345 days
Roland Thursday, 3 December 2015, 02:10 PM
Re: Limitierung von Packetgröße
Bei uns geht's auch mit dieser ping-Größe.
Picture of Thomas Ackermann (innovaphone)
Moderator Registered 11 years 356 days
Thomas Ackermann (innovaphone) Thursday, 3 December 2015, 02:20 PM
Re: Limitierung von Packetgröße
Bei mir geht ping 192.168.1.50 -l 1500 auch.
Wobei mein Windows-Ping immer maximal 1472 Bytes Payload sendet.
Also 1514 Gesamt-Ethernet-Frame-Größe.
Auch wenn ich ping 192.168.1.50 -l 2500 mache.

/Thomas
Picture of Thomas Ackermann (innovaphone)
Moderator Registered 11 years 356 days
Thomas Ackermann (innovaphone) Thursday, 3 December 2015, 02:10 PM in response to Christian 907
Re: Limitierung von Packetgröße
Ist das so eine Art Penetration test?
zwinkernd
Picture of Christian  907
Registered 12 years 26 days
Christian 907 Thursday, 3 December 2015, 02:21 PM
Re: Limitierung von Packetgröße
Wir haben zwischen 2 Standorten mit der MTU ein Problem, allerdings nur einseitig, zu den anderen Standorten funktioniert alles Fehlerfrei. Wir haben das Problem auch nur one Way.

Bsp.:
Standort A (Hautstandort) Verbindung ins MPLS

Standor B Verbindung ins MPLS geht in alle Richtungen alles ohne Probleme

Standort C kann über Standort B signalisieren, allerdings nicht mit Standort A. Allerdings findet der "Hand Shak" zwischen Standort A und C statt (TCP session steht). In dem Monoment wo Standort A H.225 los sendet, kommt bei Standort C nix an. Wenn Standort C allerdings über Standort B signalisiert geht alles....


Gruß

Christistian
Picture of Christian  907
Registered 12 years 26 days
Christian 907 Tuesday, 8 December 2015, 01:21 PM
Re: Limitierung von Packetgröße
Problem wurde gefunden. Das Problem lag in den TOS bits, diesedeffinieren die EF Kalsse.

Diese wird auch bei einem Ping oder Tracerout vom Endgerät aus mitgegeben.

Aus diesem Grund hatten wir über das MPLS Probleme mit Ping und Tracerout.

Gruß

Christian
← You can define your color theme preference here