Picture of Jochen
Registered 8 years 60 days
Jochen Thursday, 30 November 2017, 02:42 PM in response to Gerrit Beuko (innovaphone)
Re: Syslog tracing zeigt nur interne IP an.
Ja, die anderen Innovaphone-Geräte funktioniert ganz normal. Die Konsole vom Edge gibt folgenden Fehler aus:
  1. XML5656: Ungültiges qualifiziertes Zeichen.
    mod_cmd.xml (3,2532)
Dieses Element findet er doof <10.1.0.250 st ja auch richtig XML Elemente dürfen nicht mit Zahlen anfangen. IP in der Config gesucht. Irgendeinen komischen Eintrag für IP0 gesehen.
Bei Eth1 war Subnetzmaske und Gateway nicht eingetragen. Werte eingetragen und nach dem Reset geht wieder alles.
Grüße
Jochen
PS Dort stand nicht config change IP0 RT0 /gateway 10.1.0.250 sondern nur config change IP0 RT0 /10.1.0.250 wie auch immer ich das geschafft habe wink