wir haben am Freitag unsere Anlage geupdatet, aber irgendwie läuft der abgleich unter den Anlagen seitdem nicht mehr richtig.
Wenn ich über die Master PBX eine Rufumleitung auf einer Nebenstelle rein mache die auf einer Slave Anlage registriert ist, wird die Rufumleitung weder am Telefon angezeigt noch auf der Slaveanalge. Mach ich eine Rufumleitung über das Telefon rein wird das auf der Anlage auf dem das Telefon registriert ist die Umleitung angezeigt aber auf allen anderen anlagen nicht. Auch wenn ich andere Einstellungen mache werden die nicht auf allen anlagen übernommen sondern nur auf der, auf der die Änderung gemacht wurde
Picture of Roland
Registered 13 years 178 days
Roland Monday, 28 October 2019, 09:09 AM
1 of 1 users consider this post helpful
Re: Master - Slave abgleich V12r2sr28
Hallo Dominic,
über welchen Mechanismus erfolgt der Abgleich?
Dem PBX built-in unter PBX-General oder dem LDAP-Service?
Gruß Roland
Picture of Gerrit Beuko (innovaphone)
Moderator Registered 13 years 348 days
Gerrit Beuko (innovaphone) Monday, 28 October 2019, 09:12 AM in response to Dominic
Re: Master - Slave abgleich V12r2sr28
Moin!

das beschriebene Verhalten deutet auf die LDAP Replikation. Kannst du die mal überprüfen? Wenn die Einrichtung soweit gut aussieht, müsste man einmal einen pcap erstellen um zu sehen was bei einer Umleitung vorgeht.

Gruß Gerrit
Picture of Dominic
Registered 8 years 189 days
Dominic Monday, 28 October 2019, 11:53 AM
Re: Master - Slave abgleich V12r2sr28
wenn ich auf PBX gehe steht unten bei Replication stopped. Wenn ich das Passwort neu eingebe und dann auf OK drücke steht kurz starting und springt dann wieder auf stopped. stopped.PNG

Picture of Dominic
Registered 8 years 189 days
Dominic Monday, 28 October 2019, 12:11 PM
Re: Master - Slave abgleich V12r2sr28
und wenn ich auf Service-> LDAP -> Rep Status gehe, steht immer folgendes

Server 172.18.0.10:636
Full Replication Stopped
remote Stopped
notify 0
modify 0
paged 0
local Stopped
notify 0
add 0
del 0
modify 0
pending 0
Latest messages
Flash Directory Status
28.10.19 12:10:50 disconnected ip=172.18.0.10:636
28.10.19 12:10:50 Stopping
28.10.19 12:10:50 error: local modification failed(1,Common Operations Error)
28.10.19 12:10:49 Remote bind operation OK, addr=172.18.0.10
28.10.19 12:10:49 connecting ip=172.18.0.10:636
28.10.19 12:10:45 Starting
28.10.19 12:10:37 disconnected ip=172.18.0.10:636
28.10.19 12:10:37 Stopping
28.10.19 12:10:37 error: local modification failed(1,Common Operations Error)
28.10.19 12:10:36 Remote bind operation OK, addr=172.18.0.10
Picture of Dominic
Registered 8 years 189 days
Dominic Monday, 28 October 2019, 06:35 PM
Re: Master - Slave abgleich V12r2sr28
Hab jetzt die master pbx und eine slave auf sr27 runter gesetzt und die zwei gleichen sich jetzt wieder ab. Alle die noch auf sr28 laufen bleibt der fehler.
Picture of Dominic
Registered 8 years 189 days
Dominic Monday, 28 October 2019, 07:17 PM
Re: Master - Slave abgleich V12r2sr28
so alle anlagen downgrade durchgeführt. alle IP811 und 411 läuft der abgleich wieder mit der IPVA, nach dem downgrade der IPVA haben die sich auch unter sr28 verbunden, bei den IP0011 und der IP3011 kommt der Fehler immer noch.
Picture of Dominic
Registered 8 years 189 days
Dominic Tuesday, 29 October 2019, 07:07 AM
Re: Master - Slave abgleich V12r2sr28
Soo der abgleich funktioniert doch nicht bei den IP411 und 811. Dadurch das die MasterPBX kurz offline war als das downgrade durchgeführt wurde, haben die anlagen sich scheinbar mit der Standby anlage verbunden und haben sich dann mit der abgeglichen. Da aber auch die Standby anlage sich nicht mit dem master abgleichen kann, bringt das alles recht wenig.



Picture of Dominic
Registered 8 years 189 days
Dominic Wednesday, 30 October 2019, 08:45 AM
Re: Master - Slave abgleich V12r2sr28
wie bekomm ich den raus was hinter dem fehler
error: local modification failed(1,Common Operations Error)
steckt, damit man ihn beheben kann.


Picture of Gerrit Beuko (innovaphone)
Moderator Registered 13 years 348 days
Gerrit Beuko (innovaphone) Wednesday, 30 October 2019, 10:53 AM
Re: Master - Slave abgleich V12r2sr28
Disable die LDAP Replikation unter Services -> LDAP. Replikation über die PBX sollte ausreichen.

Gruß Gerrit
Picture of Dominic
Registered 8 years 189 days
Dominic Wednesday, 30 October 2019, 11:06 AM in response to Dominic
Re: Master - Slave abgleich V12r2sr28
sooo was der Fehler genau war weiß ich nicht. Ich hab bei Tracing PBX angeklickt und geschaut welche Nebenstelle als letztes abgeglichen wird bevor der Fehler kommt, hab an der Nebenstelle mal eine Einstellung verändert und nochmal gespeichert und dann lief der abgleich wieder. eventuell war der Datensatz von der Nebenstelle beschädigt. Wichtig ist, es läuft wieder.