Re: DECT Sync
Hallo Olaf,
eine Möglichkeit die Diversität an den Geräten abzuschalten ist mir nicht bekannt.
Nach meinem Stand ist die Empfehlung bei den IP120Xe die, dass immer beide MCX-Anschlüsse mit einer Antenne (vom gleichen Typ) verbunden sein sollen:
"Always use both antenna connectors to maintain the antenna diversity. Using only one antenna connector is not recommended. Both antennas should be of the same type"
Wir handhaben das bisher erfolgreich wie folgt:
- 50-01202-004 IP120Xe Doppelrichtantenne -> 1 x pro IP120Xe; hat zwei MCX-Anschlüsse
- 50-01202-005 IP120Xe Einzelrichtantenne -> 2 x pro IP120Xe; hat jeweils einen MCX-Anschluß
- 50-01202-006 IP120Xe Rundstrahlantenne -> 2 x pro IP120Xe; hat jeweils einen MCX-Anschluß
Wenn zwischen den Gebäuden keine ausreichende Abdeckung möglich ist, hat Niels ja bereits erwähnt, dass man mit mehreren Sync-Regionen arbeiten kann, um innerhalb der abgedeckten Bereiche keine Probleme bei der DECT-Telefonie zu haben.
Viele Grüße,
Benjamin