Picture of Marc 189
Registered 13 years 195 days
Marc 189 Monday, 9 May 2022, 12:07 PM
potentialfreier Kontak -> signalisierung auf a/b
Hallo Gemeinde

kennt jemand ein Produkt, mit dem man einen Ruf auf a/b auslösen kann, sobald hinten ein potentialfreier Kontakt geschlossen wird?

Danke und Gruss
Marc
Picture of Wolfgang 1659
Registered 10 years 218 days
Wolfgang 1659 Monday, 9 May 2022, 12:20 PM
1 of 1 users consider this post helpful
Re: potentialfreier Kontak -> signalisierung auf a/b
Hallo Marc!

Wir haben bei uns Klingelpaul im Einsatz. Funktioniert gut.


lg
Wolfgang

HowTo: IP2x2 color change
Registered 12 years 136 days
Sebastian 800 Monday, 9 May 2022, 12:30 PM in response to Marc 189
1 of 1 users consider this post helpful
Re: potentialfreier Kontak -> signalisierung auf a/b
Kommt drauf an was du machen willst.

Den Klingelpaul kenn ich auch, funktioniert gut.
Wenn du etwas bidirektionales brauchst oder eine Lösung für Hutschiene gibts auch noch folgendes:

- Rutenbeck TCR
- Abus Wählgerät
- Auerswald Wählgerät
Picture of Marc 189
Registered 13 years 195 days
Marc 189 Monday, 9 May 2022, 01:27 PM
Re: potentialfreier Kontak -> signalisierung auf a/b
Danke euch beiden....

ich müsste knapp 30 Kontakte haben, d.h. etwas für eine Hutschiene oder Rackeinbau wäre super.

ich schau mir die Produkte mal an.
HowTo: IP2x2 color change
Registered 12 years 136 days
Sebastian 800 Monday, 9 May 2022, 01:45 PM
Re: potentialfreier Kontak -> signalisierung auf a/b
erklär mal was du da genau brauschst, evtl gibts da was anderes
Picture of Marc 189
Registered 13 years 195 days
Marc 189 Monday, 9 May 2022, 03:12 PM
Re: potentialfreier Kontak -> signalisierung auf a/b
danke, hat sich erledigt....

es wird nun lediglich die a/b durch irgend ein Modul kurzgeschlossen.... dadurch lösen wir einen Ruf aus.


HowTo: IP2x2 color change
Registered 12 years 136 days
Sebastian 800 Tuesday, 10 May 2022, 10:45 AM
Re: potentialfreier Kontak -> signalisierung auf a/b
Das würde mich interessieren wie das dann funktioniert. Die a/b-Schnittstelle ist ja dann lediglich belegt, wie löst das dann einen Call aus?
Picture of Marc 189
Registered 13 years 195 days
Marc 189 Tuesday, 10 May 2022, 11:33 AM
Re: potentialfreier Kontak -> signalisierung auf a/b
ich setze im Routing von TEL1 -> RAB1 ein Map !->xxx11

xxx ist in meinem Fall ein BooleanObjekt, welches durch 11 auf true gesetzt wird.

danach hab ich einen WackUpCall auf einem Objekt gesetzt wenn dieser Boolean True ist (mit Sec 0, einer WQ mit Ansage als Source und MultipleFlag gesetzt).

in der WQ gibts ein DTMF Code mit welchem man den Bool wieder per Anruf auf xxx10 auf false setzt.

klappt mal im Labor soweit ganz gut smile

Picture of Muschelpuster
Registered 7 years 354 days
Muschelpuster Tuesday, 10 May 2022, 03:18 PM
Re: potentialfreier Kontak -> signalisierung auf a/b
Moin Marc,

kling ja echt cool. Ich wäre jetzt beim DAKS gewesen, aber der kostet richtig Kohle. Dafür natürlich zertifiziert etc..
Wie setzt Du den Wakeup-Call?

interessierte Grüße
Niels
Picture of Marc 189
Registered 13 years 195 days
Marc 189 Wednesday, 11 May 2022, 08:39 AM
Re: potentialfreier Kontak -> signalisierung auf a/b
Hallo Niels

naja, da wollte man eben explizit keinen Alarmserver. ich hätte hier jetzt auch eher auf ein solches System gesetzt, aber ich muss das ja nicht bezahlen wink

beim Wakeup hab ich den entsprechenden Boolean drin, dann bei Sec z.B. 0, die Source ist die WQ welche dann per DTMF der Boolean auf false zurückgesetzt wird und dann natürlich noch das Multiple Flag gesetzt.

Gruss
Marc