Picture of Tobias 3539
Registered 7 years 107 days
Tobias 3539 Thursday, 23 February 2023, 10:54 AM
Türöffner // Siemens TFE/V Adapter
Hallo zusammen,

unser Kunde setzt einen Siemens TFE/V Adapter ein. Diesen haben wir per IP29 angebunden und Ihm eine Druchwahl verpasst, das Gert ist darüber erreichbar.

Es kommt hier keine Gegensprechanlage etc. zum Einsatz, der Kunde hat Sichtkontakt zur Tür und will per Anruf die Tür öffnen. Demnach wählt er dann die Durchwahl, das Relay gibt ganz kurz frei, macht dann ~ 3 Sekunden Pause und gibt kurz wieder frei usw. das passiert so lange der Anruf läuft. Allerdings ist eben der Zeitabschnitt in der der Summer bedient wird zu kurz.

Ich wüsste nicht wie ich in der Konstellation ( welchen ) DTMF Ton dahin übertragen könnte oder wie ich nun das Relay dazu bringe mal für 5 Sekunden o.ä. anzuziehen.

Kennt jemand die Kosntellation und kann hier weiterhelfen?
Picture of Christian 1182
Registered 11 years 117 days
Christian 1182 Thursday, 23 February 2023, 11:05 AM
Re: Türöffner // Siemens TFE/V Adapter
Servus!

Vielleicht hilft das Metz Anschaltrelais SAR 4 (130283-I)

Hier können Zeiten eingestellt werden?

Schöne Grüße

Christian
Picture of Uwe 172
Registered 12 years 265 days
Uwe 172 Thursday, 23 February 2023, 11:48 AM in response to Tobias 3539
Re: Türöffner // Siemens TFE/V Adapter
Hallo Tobias,

achtung Werbung smile

Wir nutzen für so etwas unseren VoipIO mit einem Relay HAT.

Da kannst du über SIP und/oder WebSocket-APIs in Node RED mit der PBX interagieren und reagieren und entsprechend die Relays über GPIO schalten und walten.

Und wenn du Lust hast machst du es noch vom Sonnenstand und der Temperatur der Türklingel abhängig.
Will damit sagen maximales Maß an Flexibilität.

https://docu.trizwo.it/voipio/src/index.html

geschaltete Grüße
Uwe